Мастак 2,459 Опубліковано 24 листопада, 2013 Поділитися Опубліковано 24 листопада, 2013 Уважаемые коллеги, недавно открыл свое СТО и мучаюсь вопросом, чем его отапливать. Помещение 120 квадратов и около 400 кубометров, утеплено пенопластом и обшито металопрофилем. Газа нет, электричество по 1.25 грн как для организаций, так что всевозможные термопушки и электрокотлы не рентабельны. Пока что рассматриваю 2 варианта:1. Булерьян 03 или 04 типа. Поставить посередине бокса и сделать разводку трубами, чтобы горячий воздух дул на рабочие посты. Единственный минус для меня - необходимость покупать дрова и это при том, что скопилось около 500 литров отработки и постоянно запас пополняется. Может быть как-то можно переделать булерьян на работу на отработке?2. Котел с водяной рубашкой на отработке. Достался бесплатно котел АОЖВ 11.6, но боюсь, что его мощности не хватит на такое помещение и потом в мороз придется срочно доставлять что-то другое или обогреваться электричеством. Пока других бюджетных вариантов не нашел. А чем вы отапливаете свои мастерские и СТО? Что можете посоветовать? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
MegaX 48 Опубліковано 25 листопада, 2013 Поділитися Опубліковано 25 листопада, 2013 Как вариант это поставить булерьян, продать отработку, а на вырученные деньги купить дрова. Если помещение позволяет - поставьте 2 булерьяна меньшего типа в разных концах бокса. За счет этого тепло будет более равномерно распределяться по мастерской. Мастак і Borman 2 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
BaoBao 1 Опубліковано 27 листопада, 2013 Поділитися Опубліковано 27 листопада, 2013 Мы топим свою мастерскую булерьяном 01, но доработали его - поставили трубы и вентилятор на воздушную рубашку. Бокс около 400 кубов без утеплителя обогревает. Сам задумываюсь о доработке булера на работе на масляной отработке. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
a.jeka 38 Опубліковано 28 листопада, 2013 Поділитися Опубліковано 28 листопада, 2013 Несколько вариантов из google http://bilux.kh.ua/obogrevateli/infrakrasnie ;http://www.teploventilyatory.com/ ;http://www.ati.com.ua/10349 ;http://autoexpert.com.ua/news/oborudovanie-i-instrument-dlya-sto/7842-kotly-clean-burn-kroll-de-dietrich-giersch-na-otrabotke-dlya-otopleniya-sto-vygodno-i-yekologichno.html Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Мастак 2,459 Опубліковано 29 листопада, 2013 Автор Поділитися Опубліковано 29 листопада, 2013 Гуглом я пользоваться умею. А чем отапливаете свое СТО вы? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
a.jeka 38 Опубліковано 30 листопада, 2013 Поділитися Опубліковано 30 листопада, 2013 Гуглом я пользоваться умею. А чем отапливаете свое СТО вы? это хорошо что Вы умеете пользоваться гуглом,мы тоже не давно открылись вернее решили создать СТО после того как я сюда пришел,попробуем топить бокс слесарка раздевалка-дровами,свою комнатушку обогревателем ,а дальше посмотрим,но в нете есть действительно хорошие варианты,первую зиму перезимуем Мастак 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Мастак 2,459 Опубліковано 30 листопада, 2013 Автор Поділитися Опубліковано 30 листопада, 2013 Будете ставить буржуйку или булерьян? Почему не на отработке? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
VadikRR 26 Опубліковано 2 грудня, 2013 Поділитися Опубліковано 2 грудня, 2013 Я бокс снимаю, так что выбирать чем топить СТО не пришлось. Хозяин помещения решил сэкономить и сам сложил печку. В результате за прошлую зиму ушла куча дров, тепла небыло, но зато дыма - хоть продавай. Мужики, перед арендой бокса обязательно согласовывайте вопрос отопления! ИгорьТ і Solved 2 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
sergey 1 Опубліковано 23 січня, 2014 Поділитися Опубліковано 23 січня, 2014 бюджэтная тема на отработке.грамотная печка и вы в теплетемболее для работы жары ненадо Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
karlsoncik 69 Опубліковано 9 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 180 м2 топимся на отработке. проложили трубы под воду и залили туда отработку, не замерзает не кипит. уходи 2л в час. В морз реально тепло. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Мастак 2,459 Опубліковано 9 лютого, 2014 Автор Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 Вы в отопительные трубы залили масло? А чем все это нагревается? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
adde 265 Опубліковано 9 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 Такой вариант и у нас у знакомых есть, но вот пожарники будут в воссторге. Мы топим пушкой(на растоп) и на стенах стоят панели (одна панель 350 ват) для поддержки температуры на боксы 10 на 15 стоит по 3 панели. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Мастак 2,459 Опубліковано 9 лютого, 2014 Автор Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 Что за панели? Типа UFO? Какая у вас высота бокса? Чем утеплен? Просто у вас получается достаточно экономичное решение: 1кВт в час - это отлично! Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
adde 265 Опубліковано 9 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 DEVI панели, но это на каждый бокс. высота 4.20 мин вата и профлист. И часа 2 пушка 6кв утром. Мастак 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
MPC555 49 Опубліковано 9 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 Такой вариант и у нас у знакомых есть, но вот пожарники будут в воссторге. Мы топим пушкой(на растоп) и на стенах стоят панели (одна панель 350 ват) для поддержки температуры на боксы 10 на 15 стоит по 3 панели. И сколько градусов температура в боксе, когда на улице под -15? Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
adde 265 Опубліковано 9 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 9 лютого, 2014 когда -15 не помню, когда -10 то в боксах +15 - +17 в зависимости, сколько машин за день заехало-выехало, когда было -25 в боксах было +11, холодновато, но если работать, то терпимо. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Ecotec 39 Опубліковано 23 лютого, 2014 Поділитися Опубліковано 23 лютого, 2014 У меня сваренный котел ЦО на отработанном масле. В системе антифриз ( тоже отработанный) стоят радиаторы по периметру с автоматическими регуляторами + подогрев пола. За сезон набирается около 1тонны отработки - хватает с лихвой. hatabbich 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Stw 7 Опубліковано 5 березня, 2014 Поділитися Опубліковано 5 березня, 2014 чугунку или буллерян, топим брикеты пропитанние в отработке. Горит отлично Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
spawn2 0 Опубліковано 6 березня, 2014 Поділитися Опубліковано 6 березня, 2014 А электричество у вас почем ? Инфракрасные панельные отопители классная вещь. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
stk7554 23 Опубліковано 7 березня, 2014 Поділитися Опубліковано 7 березня, 2014 котел на отработке когда кончается переходим на газ. сервис меняет масло за теплое время накапливаем зимой топим ( 5 подъемников 2 р/сх ) зимой ~14-16* газ исользуется редко . правда котел с его автоматикой приходится доглядать. тепло зимой сильно зависит от разновидности ремонта заехал на 30 мин или на день. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
numi_demon 5 Опубліковано 9 березня, 2014 Поділитися Опубліковано 9 березня, 2014 ИЗ бочек, дисков и трубы для дыма от авто был у знакомых собран "булерьян" самоделка. Увы, схемы не знаю четко. Но результат такой - 60 кв м. гаража (в 1 кирпич стена, 2,5 метра высота, потолок дерево, немного керамзита, чем-то залито, а далее руберойд, металл двери 2 штуки по 3 метра ширина и 2 метра высота не утепленные) в -20 нагревали за 10 минут до +30-35 используя отработки 2 литра. Залили разово, подожгли, нагревалась только труба очень сильно коптилась. После держало тепло часа 3-4. Кстати! Утеплитель лучше использовать не пенопласт обычный, а карбомидный пенопласт! Пеноизол вроде. На основе смолы. Он не горючиЙ!!!! Из недостатков - крошиться, но зато теплый! Можно производить самим! Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
ComixZone 55 Опубліковано 5 квітня, 2014 Поділитися Опубліковано 5 квітня, 2014 да я тоже только за вариант на отработке двумя руками.У нас в кооперативе запрещено ставить печки и все такое подобное так как придет мчс и разнесет все и всех. На отработке она даже практически не видно что горит,главное диаметр трубы по больше чтоб не садилась,еще будет грамотно завести змеевик на котле на отработке и залить тосол или что там попадется в перемешку с водой зимой не замерзнет!!!!А греет она действительно на ура.Да электро энергия не катит,а дрова муторно,еще вариант кунговские армейские пушки но конечно не для такого метража,газовая пушка вещь!!!но большой минус ест кислород,которого и так очень часто не хватает. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
СЕМ 9 Опубліковано 13 квітня, 2014 Поділитися Опубліковано 13 квітня, 2014 А электричество у вас почем ? Инфракрасные панельные отопители классная вещь. Ставили себе? Как впечатления? тоже задумываюсь о данных панелях. Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
oceanic815 5 Опубліковано 15 квітня, 2014 Поділитися Опубліковано 15 квітня, 2014 схема сборки печки на масле мож кто смастерит себе.У меня гараж 30 м зимой в футболке работаюPechj_na_masle.doc MersiK 1 Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
OlegTun 103 Опубліковано 11 травня, 2014 Поділитися Опубліковано 11 травня, 2014 Мы топим свою мастерскую булерьяном 01, но доработали его - поставили трубы и вентилятор на воздушную рубашку. Бокс около 400 кубов без утеплителя обогревает. Сам задумываюсь о доработке булера на работе на масляной отработке. +1 в пользу булерьяна тоже им отапливаем, 150 квм Посилання на коментар Поділитись на інші сайти Поділитися
Рекомендовані повідомлення
Для публікації повідомлень створіть обліковий запис або авторизуйтесь
Ви повинні бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити обліковий запис
Зареєструйте новий обліковий запис у нашій спільноті. Це дуже просто!